西門子M440變頻器報F0001故障,不能復位?
印刷廠直印加工●彩頁1000張只需要69元●名片5元每盒-更多產品印刷報價?聯系電話:138-1621-1622(微信同號)
F0001是變頻器過流,一般是電動機過載導致的過流。一:上電顯示F0001故障:1 是驅動板上電流檢測電路有問題了 2 cpu板或者其他地方接觸不好 3 電動機的功率(P0307)必須與變頻器的功率(P0206)相對應 4 電纜的長度不得超過允許的最大值。5 電動機的電纜和電動機內部不得有短路或接地故障 二:如果是運行顯示F0001故障:一般這種現象,說明IGBT模塊損壞或驅動板有問題,需更換IGBT模塊并仔細檢查驅動部分后才能再次上電,不然可能因為驅動板的問題造成IGBT模塊再次損壞!這種問題的出現,一般是因為變頻器多次過載或電源電壓波動較大(特別是偏低)使得變頻器脈動電流過大主控板CPU來不及反映并采取保護措施所造成的。